[原创] 照明综保短路试验及短路故障的维修

  [复制链接]
查看71464 | 回复78 | 2012-3-10 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式


                          总目录          分目录         << 上一讲      下一讲 >>

努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅




一、短路试验

按照使用要求,照明综保在连续使用时,应每班进行一次保护性能试验。就是按下照明综保的试验按钮,按下试验按钮以后,综保的信号短路指示灯、照明短路指示灯、漏电故障指示灯、绝缘故障指示灯全亮。说明照明综保保护功能正常。

Snap204.gif

这一贴我们只讲短路试验,漏电试验下一贴再讲。

短路试验回路如下图中红色线标示:

按下试验按钮TA2,短路试验构成回路。从保护插件内部电源正极——保护插件的17脚开始——试验按钮TA2——电流互感器0脚——电流互感器Za(Zb、Xb)——保护插件的18(19、20)脚。为保护插件的短路保护电路提供了一个模拟短路的电源。保护插件就会保护动作。

Snap205.gif

保护插件试验不动作故障的维修:在进行保护性能试验时,如果按下试验按钮,信号短路指示灯、照明短路指示灯不亮,有条件的话,最好先更换一个保护插件试一下。更换之后,故障排除,说明保护插件坏了。更换之后,故障依旧,则可能是综保本体的故障,我们按照以下步骤查找。
购买主题 已有 290 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
kekelily2008 | 2022-10-31 10:17:48 | 显示全部楼层
我王浩 发表于 2016-3-15 22:17
我们工作场所的90千瓦的绞车是和照明综保接在同一个电源上的,经常是绞车一启动照明综保就跳,没有好办法就 ...

绞车启动瞬间 电流大  系统电压有压降,造成欠压,照明综保的变压器容量小,肯定先分
黑夜般的温柔 | 2018-8-25 16:07:58 | 显示全部楼层
电流互感器LH,短路保护原理是这个吗?16-TA2-0-Zc-19?这个0是指互感器二次侧的接地端吗?》
抽红梅的汉子 | 2018-5-8 11:43:33 | 显示全部楼层
又看到用万用表了,我都不会用!
不平剑客 | 2017-9-8 11:58:50 | 显示全部楼层
老师继续更新啊  怎么没有了啊
抽红梅的汉子 | 2017-9-1 19:22:02 | 显示全部楼层
勉强可以看懂原理了!但在实际工作中我们单位没有这个装备!
鱼会飞 | 2017-5-11 20:28:20 | 显示全部楼层
综采三队 | 2017-1-6 19:25:52 | 显示全部楼层
综采三队 | 2017-1-5 20:36:26 | 显示全部楼层
我王浩 | 2016-3-15 22:17:49 | 显示全部楼层
我们工作场所的90千瓦的绞车是和照明综保接在同一个电源上的,经常是绞车一启动照明综保就跳,没有好办法就用小东西把启动按钮顶住,怎么回事呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则