[原创] 照明综保不吸合故障的维修

  [复制链接]
查看105879 | 回复162 | 2012-2-23 23:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   

   总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>  

努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅


   当照明综保不吸合时,我们首先要看一下故障指示灯,如果有故障指示灯亮不吸合,这种故障现象在以后介绍。我们先来介绍没有故障指示灯亮,但是照明综保就是不吸合故障的维修。

       遇到这种故障我们要先看看综保的5个熔断器1RD--5RD是否正常,他们的位置如下图。
Snap201.gif

如果这5个熔断器正常,我们用万用表测量一下3RD与4RD之间有没有127V的电压。如果电压不正常,再测量一下1RD与2RD侧的三相电源是否正常。如果正常,则检查一下主变压器。如果不正常,就检查一下隔离开关。
如果3、4RD之间电压正常。我们按照下面的步骤继续检查:
购买主题 已有 400 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览