QJZ系列起动器的操作与常见故障处理 本讲课题:QJZ系列起动器的操作与常见故障处理 本讲课时:2课时 教学目的及要求:让学员掌握起动器的安全操作要领,能处理一般常见故障。 本讲重点:操作注意事项与常见故障处理 本讲难点:故障判断与处理 教学方法:理论与实操相结合 教学内容: 一、使用操作注意事项 1、起动器使用前应检查电源等级与控制变压器和电子综合保护漏电检测回路电压等级是否一致,否则应改变接线。 2、根据负荷电流值,电子保护器的整定值一定要与负荷一致,否则工作不正常。整定方法请看插件侧面的表格。 3、起动器所有进出线引入装置暂不使用的均应应用压盘、金属堵板和密封圈进行可靠密封;防爆结合面在使用中不要碰伤,注意表面清洁,定期涂防锈油。 4、保护器清零、起动器在接通电源后以及在短路,断相故障运用后,需进行一次清零,即按一下起动器的停止按钮就能使起动器中复位。 5、起动器在井下装卸及搬运过程中,应避免强烈振动,严禁反滚。 6、检修起动器钱,一定要先确认并停掉上级电源,悬挂警示牌,进行验电、放电、打好接地线后,方可按检修工艺进行检修。 7、在起动器带电的状态下,严禁移动。 二、QJZ-80(120/200)起动器的常见故障分析与排除 1、真空接触器的维护和调整 真空接触器出厂时已调整好,可直接使用,一般不要随意调整,但为了确保安全使用,在长时间工作情况下,可以作一些定期检查。 1)、检查所有螺钉、螺母是否松动; 2)、辅助开关触点接触是否良好; 3)、真空接触器的动作是否正常; 4)、真空接触器触点开距小于下表规定的值时需调整。 型 号
真空接触器
CKJ-80
CKJ-125
CKJ-200 2、更换和调整真空管的方法如下: a、用螺丝刀松开真空灭弧室静导杆紧固螺钉,再拆下动导杆接头软线,松开闭紧螺帽,然后拧下特殊螺母,向前倾斜一定角度,连同拉杆和上接头把真空管卸下。 b、将上下接头(包括拉杆)装在新的真空管的动导杆上,注意不要让动导杆与拉杆方向头顶住,以使动接头固定后接杆能自由活动。按a条相反的顺序将真空管装入。 c、拧上特殊螺母,并用万用表(或小灯泡)指示真空灭弧室刚分断时,在特殊螺母上作一标记,然后再拧一圈多,则真空管开距即至1.5mm,必要时可用卡尺测量。 3、QJZ- 80(120/200)起动器的常见故障分析与排除 故障现象
控制变压器二次侧无电压值
按下起动按钮, 接触器不吸合
过载时保护器不动作
启动后不自保
指示灯不亮 阻容保护器 电阻烧坏
接触器可以启动 但无法维持
三相电压严重不同步
电动机过载保护不动作
熔断器烧坏 |