三、 防爆措施
通过本安电路的研究已经知道, 无论何种本安电路都有产生火花放电的可能。为了 使本安电路或本安电气设备能安全使用, 必须在设计和制造时采取措施, 以尽量减少电 路分合时产生的放电火花。通过前面对电路的研究知道, 降低电压或电流, 是减小放电 火花, 提高本安电路安全性能较为有效的方法, 但这样又不能满足电路或电气设备对功 率和性能的要求。为提高本安电路的使用功率, 通常采用下列方法: 1、电容电路可采用电容储能经电阻放电的方法减小电火花放电能量 (其原理在前面 的研究中已经阐述, 这里不再赘述) 。 2、电感电路可采用三种方法来减小电感放电火花能量:① 在电感元件两端并联电 阻;② 在电感元件两端并联电容; ③在电感两端并联二极管。 电感两端并联电阻的火花放电电路如图8-1-18 所示。图中,L 表示电感, RL表示电感元件本身电阻,R0 为电感元件并联电阻,R 为电路中所有电阻的总和。当触点断开时, 电感元件的感应电动势就通过并联的电阻R0 构成回路, 通过一个变化的电流I0 ,放电火花能量大大减少, 提高了本安电路的安全性。但由于并联了电阻R0 , 增加了功率损耗, 因此这种方法不宜使用。 在电感元件两端并联电容的火花放电电路如图8-1-19所示。 在电感元件两端并联电容可以减小或消除 本帖为《本质安全型电路》教程内容之一 <<< 上一贴 返回目录