[原创] QBZ-80N开关只有一个接触器吸合故障分析

  [复制链接]
查看131805 | 回复162 | 2012-1-26 15:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知
       总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>  

      现在我们来分析QBZ-80N开关只有一个接触器吸合故障现象(最后附有故障处理流程图), 感谢坛友pmr68提供此故障现象供大家分享。同时欢迎其他坛友提供你在工作中遇到的各种已经解决或未解决的故障现象,我们共同分析、学习。如果是你已经解决的故障,希望能够说明故障所在,以及处理方法,能够附上电路图那就更好了。

        故障现象:按正转启动按钮吸合,按反转启动按钮,开关不吸合。将隔离开关打到“反转”的位置,仍然是按正转启动按钮吸合,按反转启动按钮开关不吸合。

        由于正转吸合,我们就可以确定正转与反转电路的公共回路正常(如果公共回路不正常的话,正转就不可能吸合),也就是上一贴图中的红色部分。他的故障就出在反转回路专有的线路或元件中,也就是上贴中反转回路的黑色体部分。

反转中间继电器回路:36V电源——JDB综保的4#——综保3#——开关本地停止按钮TA——8#——FJ中间继电器线圈——ZJ中间继电器常闭触点——开关3#线——远控按钮3#线——正向按钮常闭点——反向启动按钮常开点——远控停止按钮——远控按钮4#——开关本身4#——36V电源另一端,形成回路。
Snap1.gif

这种故障多数是由于正转中间继电器常闭点接触不良造成的(工作经验),用万用表测量一下这个常闭点通不通(上图蓝色箭头所指),如果不通,处理一下这对触点(可以拆开打磨,或者将接线调到这个接触器上的其他一对常闭点上,再者更换接触器)基本问题就可以解决。

如果常闭点没有问题,再用万用表检查一下反转中间继电器的线圈通不通。不通,更换中间继电器。

如果中间继电器线圈没有问题,再用万用表测量
购买主题 已有 283 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
此方世界 | 2021-8-30 05:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
徐少伟 发表于 2020-1-14 09:39
我们下面有台80N打正传手把正传吸合反转不吸合,把手把打到反转,反转吸合正传又不吸合了,怎么办 ...

更换没吸合的接触器
徐少伟 | 2021-5-12 01:08:41 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2020-1-22 14:03
检查一下两个接触器的互锁触点

中间有个接触器卡了个螺丝
成伟 | 2020-1-22 14:03:19 | 显示全部楼层
徐少伟 发表于 2020-1-14 09:39
我们下面有台80N打正传手把正传吸合反转不吸合,把手把打到反转,反转吸合正传又不吸合了,怎么办

检查一下两个接触器的互锁触点
徐少伟 | 2020-1-14 09:39:11 | 显示全部楼层
我们下面有台80N打正传手把正传吸合反转不吸合,把手把打到反转,反转吸合正传又不吸合了,怎么办
过客 | 2018-4-24 21:50:41 | 显示全部楼层
感谢老师分享资料!
抽红梅的汉子 | 2017-8-17 10:08:22 | 显示全部楼层
老师,如果其中一个接触器坏了,是不是也会出现这种情况呢?
抽红梅的汉子 | 2017-8-15 11:29:10 | 显示全部楼层
看来还得井下常备万用表了,太好用了!还的好好学习下万用表怎么用!
抽红梅的汉子 | 2017-8-15 11:24:00 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,正转吸合但不自保,反转不吸合!后来问题被师傅解决,远控1,4线和2,3线分别换了远控接线点,就好了!楼主能给出个故障分析图吗?
超然 | 2017-6-8 20:16:02 | 显示全部楼层
学习学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则