设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
煤矿电工
›
煤矿电工入门
›
防爆电器设备的通用要求
返回列表
发新帖
防爆电器设备的通用要求
[复制链接]
3302
|
2
|
2012-1-25 15:12:13
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
不同类型的防爆电气设备具有不同的特性, 这就需要对它们作出专用的规定。但作
为防爆电气设备, 它们又有共同的特性, 这就是对防爆电气设备的通用要求。无论何种
类型的电气设备都必须在符合通用要求和专用规定的情况下, 才能保证其防爆性能。通
用要求主要包括: 防爆电气设备使用的环境温度, 对外壳、 紧固件、 联锁装置、 绝缘套管、
接线盒, 连接件、 引入装置及接地的要求等。现将有关要求介绍如下:
1、防爆电气设备使用的环境温度为-20℃— 40℃ , 环境气压为
2、防爆电气设备如果采用塑料外壳, 须采用不燃性或难燃性材料制成, 并保证塑料
表面的绝缘电阻不大于
Ω
, 以防积聚静电还必须承受冲击试验和热稳定试验。
3、防爆电气设备限制使用铝合金外壳, 防止其与锈铁摩擦产生大量热能, 避免形成
危险温度。
4、紧固件是防爆电气设备的主要零件。常用的紧固件是由螺栓和螺母及防松用的
弹簧垫组成。对于要用特殊紧固件的防爆电气设备必须用特殊紧固件, 如隔爆型电气设
备外壳各部分的连接必须用护圈式紧固件, 以防无关人员随意打开外壳, 使外壳失去防
爆性能。使用护圈式紧固件应符合以下几点要求:① 螺栓头或螺母要放在护圈内, 并且
只有使用专用工具才能打开;② 紧固后的螺栓头或螺母的上平面不能超出护圈; ③各种
规格螺栓的通孔直径, 护圈高度、 扩圈直径应符合表 的有关8-1-7规定;④ 护圈可设开
口, 开口的圆心角不大于120° ;⑤ 护圈要与主体牢固连在一起。无论何种紧固件都应采
用不锈材料制成或经防锈处理。
5、为了防止电气设备误操作造成事故, 防爆电气设备应设置联锁装置。联锁装置在
设备带电时, 设备可拆卸部分不能拆卸。当可拆卸部分拆开时, 设备不能送电, 以保证安
全。
6、对于固定在设备外壳隔板上用来使导线穿过隔板的绝缘套竹, 必须用吸湿小的绝
缘材料制成, 绝缘套管的使用不能改变电气设备的防爆型式。如果绝缘套管或电气设备
需要使用胶结剂, 胶结剂必须具有抗机械、 热和化学的能力。
7、为了保证电气设备导线和电缆连结牢固, 防止电气设备运行中产生火花、 电弧, 引
燃爆炸性混合物, 对正常运行产生火花、 电弧或危险温度的电气设备, 功率大于250W 或
电流大于5A 的Ⅰ 类电气设备, 其电缆和导线的连接都应使用接线盒和连接件。接线盒
的型式根据使用环境及有关技术要求决定。接线盒应符合下列条件: 接线盒内要留有导
线弯曲半径的空间, 接线盒内裸露导体间的电气间隙、 爬电距离要符合相应防爆类型的
有关规定, 为防止电弧、 闪络现象, 接线盒内壁应涂耐弧漆。
8、连接件是置于接线盒内, 供引入电缆或电线接线用的 (又称接线端子) 。连接件要
有足够的机械强度和结构尺寸, 要保证导线连接可靠, 保证在振动和温度的影响下连接
不松动, 不产生火花, 过热和接触不良等现象。对于与铝芯电缆连接的连接件要用铜铝
过渡接头。
9、引入装置是防爆电气设备外电路的电缆或电线进入设备内的过渡装置, 是防爆电
气设备的薄弱环节, 因此引入装置的密封是十分重要的。常用的密封引入装置有三种:
①密封圈式引入装置, 该种引入方式应用最广泛, 包括压盘式引入装置和压紧螺母式引
入装置两种, 如图8-1-1 和图8-1-2 所示;② 浇封固化填料密封式引入装置, 如图
8-1-3所示;④ 金属密封环式引入装置, 如图8-1-4 所示。
引入装置所用密封圈的材料要用弹性好、 不易老化不易龟裂的橡胶材料或其他类似
材料制成, 其硬度应达到邵尔氏硬度45°~55° 。密封圈只有硬度适宜才能起到密封和防
松作用, 保证防爆性能。引入装置必须具有防松和防止拔脱装置。
10、为了防止电气设备外壳带电时发生人身触电或对地放电引起周围可燃性气体混
合物爆炸, 防爆电气设备必须进行良好接地。电气设备的接地主要包括设备金属外壳的
外接地端子和设备接线盒内的内接地端子。内外接地端子都应标接地符号 “
” 。接地
零件要用不锈钢材料制成或经防锈处理。无论是内接地端子还是外接地端子, 所选用的
规格必须与电气设备容量大小相匹配, 设备功率越大所用接线端子直径应越大。对于便
携式或运行中需要移动的电气设备, 可不设置接地装置, 但必须使用有接地芯线的电缆,
其外壳与接地芯线连接并与井下总接地网可靠连接。
11、无论何种型式的防爆电气设备, 都应有明显的防爆标志, 它是由防爆电气设备的
类型、 类别、 级别、 组别和防爆设备的总标志 “Ex ” 构成。单一型防爆电气设备标志按前面
所述内容标出即可。例如: “ ExdⅡ BT3” 表示是Ⅱ 类隔爆型B 级T3 组防爆电气设备;
“ExiaⅡAT5 ” 表示是Ⅱ 类本质安全型ia 等级A 级T5 组防爆电气设备。复合式防爆电气
设备必须先标出主体防爆型式, 后标出其他防爆型式。例如: “ExepT4 ” 表示是Ⅱ 类主体
增安型并具有正压型部件T4 组的电气设备。复合型电气设备, 还应分别在不同防爆型
式的外壳上标出相应的防爆型式。防爆标志一定要制作在防爆电气设备的最明显处。
其标志牌可铆或焊在外壳上, 也可以采用凹纹标志。防爆型电气设备必须设置铭牌, 在
铭牌的右上方标出 “ Ex” 字样。铭牌应包括以下内容: 防爆标志 (型式、 类别、 级别、 温度组
别等) , 防爆合格证编号, 其他要标出的特殊条件, 有关防爆型式专用标准规定的附加标
志, 出厂日期或产品编号。铭牌可用青铜或不锈钢制成, 厚度应不小于1mm 。标志应清
晰可见, 经久不褪。
由于煤矿井下环境潮湿, 还有煤块、 岩石冒落的危险, 并存在爆炸性混合物, 因此用
于煤矿井下的电气设备应具有一些基本条件, 也就是矿用电气设备的通用要求:① 电气
设备的外壳应具有一定的防护能力;② 具有良好的防潮性能, 以保证电气设备良好的绝
缘性能;③ 各种类型的电气设备在满足技术要求的前提下, 应尽量减小体积、 减轻重量、
便于操作、 维修方便, 以适合井下工作环境狭小的特点;④ 无论何种型式的电气设备必须
具有良好的防爆性能, 这是至关重要的一点。
防爆电器
,
设备
,
通用
热帖推荐
零基础学电工(彩色有目录)(B1T0030)
电工从入门到精通(彩色有目录)电子书pdf下载(B1T0029)
菜鸟学通电工基本技能(B1T0028)pdf下载
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
新版矿井供电设计软件使用教程(3)绘制电缆
馈电开关瓦斯电闭锁故障的维修--成伟维修笔记11
新版矿井供电设计软件视频教程
新版矿井供电设计软件使用教程(2)放置图例
新版矿井供电设计软件使用教程(1)绘制图框
相关帖子
•
煤矿电器设备失爆判定细则
•
煤矿电气设备防爆检查细则2009
•
无锡BRW400-31.5D外协载泵说明书全型号通用.pdf免费下载
•
煤矿机电设备检修技术规范
•
电光BKD16-400馈电和电光kbz16-400馈电
•
煤矿防爆设备
•
关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的 修改补充规定(试行)》
•
华宁集控KTC101教程8、泵和单点设备
•
最近接触了新的开关,唐山华光八组合和联力八组合,有熟悉这两个设备的师傅请多指教
•
煤矿常用电气设备概览1
回复
举报
我爱梅西
|
2015-3-17 21:36:51
|
显示全部楼层
进来学习的,努力!
回复
支持
反对
举报
lkccwyp@163.com
|
2015-3-17 07:25:06
|
显示全部楼层
好好学习天天向上
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成伟
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8