馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记6
设备名称:馈电开关
设备型号:KJZ16-400
设备厂商:电光
原理图纸:http://www.myele.com/thread-47893-1-1.html
故障现象:一台开关,运行中跳闸,显示选漏故障。复位后显示漏电闭锁,无法合闸。
维修过程:

1、由于显示漏电闭锁,首先将负荷侧的接线拆掉,然后通电试验,以判断是负荷的问题还是开关本身的问题。通电后还是显示漏电闭锁,说明不是负荷的问题,而是开关本身的问题。
2、由于负荷已经拆除,但仍显示漏电闭锁。怀疑保护器有问题,更换了一个保护器。但更换保护器后,故障依旧。
3、将保护器上面的GND接线拆除(下图红圈),保护器不再显示漏电闭锁。但是合闸后,上级馈电开关跳闸,显示漏电。说明故障点还是在开关本身。
0904_001.png
4、依照原理图分析故障点的位置:
(1)开关在未合闸前,上级开关正常。合闸后,上级开关跳闸,显示漏电。说明漏电点在真空断路器之后。
(2)保护器已经更换,排除保护器故障。
(3)主回路上的接线只有阻容吸收、漏电实验电阻、和零序电流互感器了。
0904_003.png

5、断开漏电实验电阻的接线和阻容吸收的接线后,通电实验,故障依旧,说明漏电点不在这里。
6、断开三相电抗器与主回路的接线。送电后,保护器显示欠压故障。