[原创] 高防开关失压线圈不吸合故障的维修_成伟维修笔记5 |
高防开关失压线圈不吸合故障的维修_成伟维修笔记5 设备名称:矿用隔爆型高压真空配电装置 设备型号:BGP9L 设备厂商:东方机电 设备手册:http://www.myele.com/thread-18484-1-1.html 故障现象:一台备用的高防开关,准备启用前试验分合闸功能时,发现无法合闸,失压线圈YA2不吸合。 维修过程: 1、首先测量上图中1、2号线之间的电压。这是电压互感器二次侧感应出的100V三相电压,经过三相桥式整流后,输出130多伏的直流。为失压线圈YA2和合闸电机M提供电源。 2、测量1、2号线两端的直流电压输出正常,于是便怀疑是中间继电器KA1的触点接触不良。按下合闸按钮,此时KA1吸合,KA1触点闭合。测量2、3号线两端电压,130多伏,也正常。说明KA1的触点接触良好,没有问题。 3、检查失压线圈YA2,用万用表测量失压线圈,也是通的,失压线圈正常。 4、怀疑上图中的YYB模块出了问题,于是测量YYB模块上的电容C1,电阻R5,二极管VD5也都正常。 5、电源正常,测量元器件也都没有问题。这到底是什么原因引起的哪?盯着图纸仔细分析,突然想到: