馈电显示缺一相

[复制链接]
查看699 | 回复2 | 2023-5-14 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
万泰400馈电。合闸后显示两项电压660v.一相电压为0.开盖后实测负载都有电压。正常。但下级负载送电。报三相不平衡。哪里的毛病啊
热帖推荐
成伟 | 2023-5-15 14:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
检查电流采样回路和保护器
brucelee | 2024-4-24 20:08:58 | 显示全部楼层
电流互感器?