1、首先确定电机的额定电流,你可以看电机铭牌,上面有额定电流。也可以根据经验公式粗略计算一下。380V的是 千瓦数×2 如4千瓦的电机电流为 4×2=8A 。660V的电机电流是千瓦数×1.2
2、确定电缆载流量。可以查表,也可以根据经验口诀来计算:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
也就是说:
10mm²以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;
100mm²以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;
25mm²的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;
35mm²的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;
70mm²、95mm²的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;
"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9
如1.5平方毫米的铜线,在是平方毫米以下,按每平方毫米5的电流计算,1.5×5=7.5 因为是铜线,升级算的话按照2.5×5=12.5A 。也就是说1.5的铜线的载流量是12.5A
3、根据电机电流和电缆载流量选择电缆
如380V 4KW的电机,额定电流余额为8A 。选择载流量在8A以上的电缆即可。如1.5的电缆载流量为12.5满足电流要求。
以上只是粗略的计算,适合要求不严格的地方。如果是正式做工程,要按照公式、查表严格计算。 |