煤矿井下电缆故障及其查找方法 |
煤矿井下电缆故障及其查找方法 (一)电缆故障性质的分类 1.接地故障 电缆一芯或数芯接地故障,分为低阻接地和高阻接地。芯线对地绝缘电阻低于500为低阻故障,500kQ以上者为高阻故障。 2.短路故障 电缆两芯以上短路,或两芯以上短路且接地。短路故障也有低阻短路和高阻短路之分 3.断线故障 电缆一芯或数芯被故障电流烧断或受机械外力损坏,形成完全断线或部分断线。 4.闪络性故障 在对电缆进行打压试验时,绝缘被击穿,形成间隙性放电;当电压降至一定数值时,绝缘又恢复正常;再提高试验电压时,或击穿,或不再击穿。这种故障称为封闭性闪络故障。 5.混合性故障 同时具有上述两种及两种以上故障时,称为混合性故障。 (二)电缆故障性质的确定 运行中橡套电缆的故障性质,可用下面两种方法确定。 1.直接判断 若检漏继电器的电阻指示值低于规定值,或漏电继电器动作,说明是接地故障,也可能是不同的两点同时发生接地的“相间”短路故障。 2.用电阻仪表判断 在确定运行中橡套电缆的故障性质时,用万用电表、1000V或2500V的兆欧表、直流单臂电桥进行测量并做好记录。其方法是: (1)在电缆的任一端,使用兆欧表摇测A对地、B对地及C对地的绝缘电阻,以判断是否为接地故障。 (2)使用兆欧表测量A一B、B一C、C一A相间的绝缘电阻,以判断有无相间短路故障。 (3)若故障电缆的绝缘电阻很低,用兆欧表无法测量,则应用万用表测量各相对地和各相间的绝缘电阻。 (4)将一端的A、B、C三相短接,在另一端用万用表测量各相间电阻,如果发现A一B及A—C不通,而B—C通路,则为A相断线;若三相都不通,可能是两相断线或三相都断线,这时可利用接地极或接地芯线(完好)进行判断。当用万用表测量发现三相之间电阻不平衡时,应用电桥测量各相间电阻,以确定有无不完全断线故障。压接头拔出或接头脱焊也属于断线故障。 (三)电缆故障点的寻找方法 电缆故障性质确定后,常用以下方法寻找故障点。 (四)橡套电缆故障的排除与试验