井下分开关漏电试验越级跳闸的因素 |
井下分开关漏电试验越级跳闸的因素 1,移变漏电时间延时短 根据中华人民共和国煤炭行业标准MT871-2011,第7.2.4.5条规定,选择性漏电保护的馈电开关漏电动作时间不大于200ms都是合格。移变是属于总开关,是作为分开关的后备保护,它漏电动作应该有延时。当移变设置为0.1s时,下级馈电分开关做漏电保护试验时就有可能:馈电开关还没有完全分断而移变就开始执行漏电跳闸,造成漏电越级跳闸。 2,在一个电网中运行的分开关小于2台 如果电网运行中,只有一台分开关合闸的话,那么分开关就不会产生零序电流,或产生的零序电流很小,达不到参数设置的值,开关就不会动作。 3,监视电流或监视电压没有超过参数里的设置值 电网环境、分布电容是影响监视电流大小的因素。在不同的环境做漏电试验时,产生的监视电流和监视电压值会不相同,如果这两个值没有超过设定值的话,开关就不会动作。所以监视电流、监视电压要根据实际调整,越小越灵敏。 4,零序电流方向不对 分开关的漏电保护是有方向性的,它只保护负荷侧。当漏电试验时监视电流、监视电压超过设定值,开关仍不动作时,就有可能是零序方向反了,这时我们只要改变零序方向就可以了。 5,馈电开关属于3级或3级以上保护 当试验的馈电开关是属于第三级或第三级以上时,上级的馈电开关也是分开关,当做漏电试验时,上级馈电也检测到漏电信号,保护器动作没有延时,也立刻执行漏电动作,这时这两台开关就同步跳闸。只有在试验开关的上级分开关加漏电延时才能避免。 二,初次漏电试验的步骤和调整
购买主题
已有 25 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
本帖被以下淘专辑推荐:
|
| |
| |
| |
| |
| |