[资料] 泰安众城移变培训课件(淮北矿业)下载

[复制链接]
查看968 | 回复0 | 2022-5-10 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着煤矿科学技术的发展,井下大功率设备的应用,移动变电站的供电方式也必然普及到了每一个工作面,每一部皮带,甚至每一台水泵。同时,移动变电站的日常维护和故障维修知识,也是所有电气维护工必须了解和熟练掌握的。
       目前,我们使用的移动变电站主要是泰安众诚生产的 KBSGZY型移动变电站,其中包括KBG250/6000高开、BXB-800/1200(800移变) BXB-500/3300(1600移变)低开。
         高压开关主要由:隔爆箱、断路器和PLC 智能型综合保护器(包括人机屏GOT)三大部分组成。
        隔爆箱体分接线箱、隔离刀闸箱和断路器箱三个箱体。箱体为长方形,中间隔板将整个箱体隔成三个防爆腔室。
        上腔接线腔左右两侧各有一个高压电缆引入装置。上腔隔离开关腔内装有一只刀闸隔离开关,并设有观察窗。
        下腔装有电流互感器、电压互感器和真空断路器,断路器由左右两根导条导入,并可以在两导条内部固定断路器。箱体右侧板上设有隔离开关分合闸手柄、断路器机械合闸手柄、机电闭锁装置等。箱体前门内部装有PLC、GOT、信号取样检测板等,前门设有液晶显示窗,显示高压开关运行状态和各种故障状态。面板还设有参数设定按钮及过载、短路、复位、急停、电合、电分、手分等操作按钮,用于实现参数设定和功能操作。
Image 1.png
Image 2.png


常见故障处理:

一、电动合闸拒合、手动合闸正常:
原因分析:a、说明机构正常,控制线路有问题,这样我们就从分析断路器电器原理来查找故障原因;
                  b、进一步观察故障,看按电合闸时电机有动静后,是合上又跳了还是电机未转;
                  c、如果电机未转则一定是电气线路原因、电机转合不上闸,则是电合传动咬合棘轮部分有问题,或者电       机传动连杆调整不当。
下面从电气原理上来分析易出现故障部位:①电合按钮不闭合;②PLC未输出电合信号;③电合继电器触点不闭合(1、11);⑤FK4闭合不完好;⑥JH1电源中间断线;⑦JH1-1闭合不好;⑧保险管烧断

二、电动、手动均拒合
原因分析及步骤:a、先用手动合一下闸,看是否能合上,如能合上随即又跳掉,则是又有分闸动作信号,或者是齿轮咀合不好。
………………
下载地址:

购买主题 已有 6 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 8 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则