[原创] 煤矿风机用隔爆型双电源真空电磁起动器启动停止工作原理

[复制链接]
查看3761 | 回复1 | 2021-11-16 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
3、风机开关启动、停止工作原理

上一讲                      返回目录                      下一讲

        上一节我们介绍了风机开关的四种工作模式,现在,我们以“对旋一”模式为例来介绍风机开关的启动、停止的工作原理。
    要使风机开关工作在“对旋一”模式下,首先要将开关设置为“近控”。方法是通过开关面板上保护器的设置按钮(如图3-1)设置保护器的控制方式为“近控”。
3-1.png
图3-1

        按下“确定”键,保护器显示屏显示设置界面,使用“↑”“↓”键选择“工程师菜单”,按确认键进入。再选择“保护功能选择”→“控制方式”→“近控”(如图3-2)
3-2.png
图3-2
        其次,再通过对保护器的参数设置,设置“工作方式”为“对旋一”。具体的参数路径在上一节已经讲了(见上一节图2-4)。
参数设置完成后,我们再来看看工作原理:
3-3.png
图3-3
        合上主机的隔离开关HK1,控制变压器CT1得电,为控制回路提供了电源(图3-3),综合保护器对D1、D2、D3和D4、D5、D6负荷侧的绝缘情况进行检测。绝缘正常时,保护器的BJ1、BJ2保护触点闭合(如图3-3),为开关的启动做好准备。
3-4.png
图3-4

        按下主机的启动按钮(图3-4)QA1(1#启动)或者QA2(2#启动),保护器收到启动信号,使保护器触点SJ1闭合(在“对旋一”模式下,无论你是按1#或者2#启动按钮,保护器都会先闭合SJ1触点)。

3-5.png
图3-5

        SJ1闭合后,中间继电器ZJ1线圈的电源回路接通。其回路为(图3-5中红色箭头所示):控制变压器36V→E、F端子(E、F端子为瓦斯电闭锁端子,不接瓦斯电闭锁时,此端子短接。开关出厂时此端子是短接的)→停止按钮TA3(TA3为隔离开关旁边的那个闭锁用的停止按钮,图3-6)→保护器触点BJ1(开关无故障时此触点闭合)→保护器内部触点SJ1(按下启动按钮,此触点闭合)→中间继电器ZJ1线圈→控制变压器0V。
        中间继电器ZJ1线圈的电源回路接通后,ZJ1吸合。接通主接触器KM1线圈的电源回路(图3-5中蓝色箭头所示),KM1主接触器吸合:控制变压器36V→E、F端子→TA3→中间继电器触点ZJ1-1→主接触器KM1线圈→KM3-4(此触点和KM4-4为备机主接触器的辅助触点,作用时防止在备机吸合的情况下主机再吸合,防止主副风机同时运转)→KM4-4→控制变压器0V。
3-6.png
图3-6

        主接触器KM1吸合后,其主触点KM1-1-3闭合,为负荷端D1、D2、D3提供了电源。主风机其中一个电机运转。
        KM1主接触器吸合后,其触点KM1-2闭合,向保护器反馈KM1吸合的信息。保护器收到KM1的反馈信号后,得知KM1吸合完成。经过一定的延时,(延时的作用是避免主接触器KM1和KM2同时吸合,从而避免了对旋风机的两个电机同时启动)保护器驱动内部触点SJ2闭合,接通了中间继电器ZJ2的线圈回路,ZJ2吸合。ZJ2吸合后,接通了KM2线圈的电源回路,KM2吸合。风机的另外一个电机运转。

风机开关的停止
        风机开关的停止就比较简单了,按停止按钮TA1或TA2,保护器收到停止信号,使内部触点SJ1和SJ2分断,从而断开中间继电器ZJ1和ZJ2的线圈回路,ZJ1和ZJ2分断后,又断开了主接触器KM1和KM2的线圈回路,使主回路断开。
        上面讲的是主机的工作原理,副机的工作原理和主机的工作原理是一样的,请你自己试着分析一下。

上一讲                      返回目录                      下一讲

热帖推荐
大巧不工 | 2023-5-11 07:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
J1起什么作用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则