相敏保护、末端保护整定计算原则

  [复制链接]
查看2196 | 回复4 | 2021-10-11 08:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 供电现状

        矿井下采用的电压等级是 660V,在正常施工时,一个掘进工作面的负荷一般都在330KW以上,最大电机的起动电流在 550A以上,加上其它机械设备额定工作电流,变电所BKD16 型开关的整定值必须达到 700A以上。而掘进工作面最远点短路电流只有 496A(电线换算长度为 1500m,供电使用电缆截面为 70mm2),按照整定细则,开关过流保护校验不合格,为了使电器设备保护安全可靠,通常采取以下几种方法:

(1) 设法减少电路电缆的长度;
(2) 加大干线或支线的电缆截面;
(3) 换用大容量的变压器或采取变压器并联;
(4) 采用移动变电站供电。

         如果采用方法(1),因为掘进工作面的长度是事先设计好的,故无法更变。
         采用方法(2),电缆截面已达到最大。若再加大电缆截面,又与电器开关的进线嘴不相符,若采用多路电缆供一个掘进工作面的方式供电,势必造成巷道里电缆吊挂过多,同时也带来不必要的经济投入。

        若采用方法(3),由于变电所安装时已使用最大容量的变压器,而且按照采掘供电分开和三专二闭锁的安全供电原则,变电所也不能采用变压器并联方式运行。

        采用方法(4),不仅需要投入大量的资金,而且还要为移动变电站专门做一个安装峒室。一个掘进工作面一般要工作 10 多个月,光移动变电站租金一项就得 2 万多元,同时按照煤矿“一通三防”的要求,处在回风路线上巷道不允许安装高压供电设备。

        为此,我们经多方面调研,采用了 WZB-6GT/WZBK-6(D)型相敏保护器作为掘进工作面远距离供电短路保护装置。

2 相敏保护器的工作原理及技术性能

购买主题 已有 10 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
18700623422 | 2022-1-10 22:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师分享知识
395897482 | 2022-5-4 15:52:55 | 显示全部楼层
很实用的知识,谢谢老师分享
kyh123456 | 2022-11-30 10:27:09 | 显示全部楼层

很实用的知识,谢谢老师分享
金源 | 2022-12-6 11:29:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,短路功率因数可以近似为 1,而电动机起动时功率因数仅为 0.5 左右,所以,在短路时保持电压大于电动机的起动时的保持电压,这句话看不懂,