4、截割低速电机启动反馈
接触器KM2吸合之后,常开触点KM2.1 闭合,截割低速反馈信号输入主控器CZ2-1, 主控器检测到此信号认为截割低速已启动,否则发出截低启动失败的故障信息,按复位键可将故障信号复位。
5、截割低速电机停止
再次瞬时按“截低”按键,主控器内部接点KA8.1断开,控制接触器KM2 断开,KM2.1 断开,主控器检测到反馈信号断开,认为电机已正常停止。
如果主控器内部接点KA8.1断开之后,截割低速反馈触点KM2.1没有断开,主控器就会认为接触器KM2 主触头粘合,发出“截低粘连”故障信息。
截割停止后状态信息显示“截低停止”,同时截割高速处指示显示“截高停止”。
6、截割急停
按下位于机器左侧的截割急停按钮,截割电机将不能启动。如果在运行中按截割急停按钮,截割电机会立即停止,截割状态显示为“按复位键复位”,再次启动截割须按复位键复位。
7、截割高速启动停止
截割高速的启动停止与低速同理,再此就不再单独讲述了。
上一贴
目录
下一贴
掘进机
热帖推荐
零基础学电工(彩色有目录)(B1T0030)
电工从入门到精通(彩色有目录)电子书pdf下载(B1T0029)
菜鸟学通电工基本技能(B1T0028)pdf下载
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
新版矿井供电设计软件使用教程(3)绘制电缆
馈电开关瓦斯电闭锁故障的维修--成伟维修笔记11
新版矿井供电设计软件视频教程
新版矿井供电设计软件使用教程(2)放置图例
新版矿井供电设计软件使用教程(1)绘制图框
本帖被以下淘专辑推荐:
·
是阿萨德啊
|
主题: 16, 订阅: 1
相关帖子
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 系统过、欠电压保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 瓦斯闭锁保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 油温过高及油位过低保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 主回路漏电保护与真空管粘连保护
•
EBZ160掘进机显示电压低
•
掘进机启动二运掉电,是怎么回事啊?
•
EBZ220掘进机升级了
•
凯盛重工EBZ200系列掘进机使用说明书
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成伟
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8