馈电开关按合闸顶跳总馈电

[复制链接]
查看4319 | 回复8 | 2014-7-19 17:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我的浦东500Z型馈电空机时按合闸可以正常合闸分闸,但是 就是不能带负载我只要吧负荷线一接上安合闸就顶跳总馈电显示漏电。我的这个馈电是660接工作面动力和巷道内所有照明通话绞车,负荷侧出两根线一根就是工作面动力一个就是后者,当我分开接的时候接后者的这一根就没事,接工桌面这一根就不行还是跳总馈电,我吧整定从350调到400就可以啦。但是两根一起接就和以前一样。请指教
热帖推荐
蓝图灬1234 | 2014-7-24 10:44:40 | 显示全部楼层
两台馈电的捡漏方式是不是一样的,一条线路中检漏方式不能一样
华子 | 2014-7-24 19:02:47 | 显示全部楼层
具体应该如何做?谢谢
啊邓 | 2014-7-25 10:54:59 | 显示全部楼层
先 问问厂家  
gyflijing | 2014-7-31 16:34:55 | 显示全部楼层
我也遇到过给你的 一模一样的   我用的是德力西  的馈电, 只要一接负荷线 就跳上级,(哪怕只接一根灯线), 没办法 换掉了
沙漠里的绿洲 | 2014-7-31 17:40:54 | 显示全部楼层
总馈电和分馈电的设置不同,总馈电要设成(总),下面的馈电要设成(分)。检漏值660v的要设成44千欧。
lkccwyp@163.com | 2015-3-8 08:16:30 | 显示全部楼层
含含糊糊好好
我爱梅西 | 2015-3-12 21:20:15 | 显示全部楼层
657409138 | 2015-10-3 13:25:01 | 显示全部楼层
学习了,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则